低烟无卤线缆达到低烟雾无卤素的要求的同时也必须达到较好的阻燃等级,为了评定线缆的阻燃(Flame Propagation)的性能优劣,IEC分别制定了 60332-1、60332-2和60332-3三个国际标准

IEC60332-1和IEC60332-2分别用来评定单根线缆按倾斜和垂直布放时的阻燃能力。IEC60332-3用来评定成束线缆垂直燃烧时的阻燃能力,相比之下成束线缆垂直燃烧时在阻燃能力的要求上要高得多。

IEC60332-3测试规定,成束 3.5米长的电缆样品固定在梯形测试架上,试样数量按不同分类所要求的非金属物料决定。试样垂直挂在燃烧炉上,空气通过底板上的进气口引入燃烧炉。燃烧器以750℃的火焰与样品接触,样品在强制吹风(气流排放5立方米/分钟,风速0.9米/秒)的情况下,必须在垂直燃烧20分钟内燃烧不起来,电缆在火焰蔓延2.5米以内自行熄灭。

IEC60332-3有A类、B类、C类和D类之分,进一步评定阻燃性能优劣。IEC60332-3A阻燃性能最好,在垂直燃烧40分钟内燃烧不起来。