求大神帮助,哪些标准规定了潮湿环境的绝缘电阻测试方法

[复制链接]

1

主题

5

回帖

0

精华

品质协会新会员

Rank: 1

积分
6
品质币
0
职位
1
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位过路大神可以搭救,对于潮湿环境的绝缘电阻测试方法,哪些标准可以参考一下
1. 问答、交流探讨的帖子,回帖时,请不要发纯表情等无价值回帖,无意义,太多了影响用户体验,经常这样账号会被扣分甚至禁号的;
2. 品质协会是个学习、交流分享的平台,所有资料和内容归作者和版权方所有,需要正版标准、资料的请去相关的官方网站等平台购买。

21

主题

536

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
14614
品质币
14057
职位
2
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
一、核心参考标准
1、IEC 61215-MQT15与IEC 61730-MST17(光伏组件)
适用范围:针对光伏组件在潮湿环境下的绝缘性能测试,如雨、雾、露水等场景。
测试要求: 测试电压:500V或系统最大额定电压(以较高者为准),持续时间2分钟。
合格阈值: 面积<0.1㎡的组件:绝缘电阻≥400MΩ; 面积≥0.1㎡的组件:绝缘电阻×面积≥40MΩ·㎡。
测试方法:
将组件浸入电阻率≤3500Ω·cm的水溶液中,模拟潮湿条件并测量泄漏电流。
2、IEC 60664-1(通用电气设备)
适用范围:低压设备在潮湿环境下的绝缘性能评估。
关键参数:
绝缘电阻要求:每千伏电压对应绝缘电阻≥1MΩ(如220V系统需≥0.22MΩ,380V系统需≥0.38MΩ)。
湿度控制:测试环境湿度需≤80%,若超过需使用屏蔽环减少表面泄漏影响。
3、GB/T 16927.1(中国国家标准)
适用范围:高低压设备在潮湿环境下的绝缘电阻测试。
测试条件: 低压设备(如电动机、配电线路):冷态绝缘电阻≥0.5MΩ,运行中≥0.38MΩ(380V系统)。 高压电缆:运行中≥2MΩ(10kV系统)。
4、IEEE 43-2013(旋转电机)
适用范围:电机绕组在潮湿环境下的绝缘评估。
判定标准:
极化指数(PI):PI=10分钟电阻值/1分钟电阻值≥2.0(合格)。
吸收比:60秒电阻值/30秒电阻值≥1.3(良好绝缘)。
二、测试方法及流程
1、设备与工具准备
兆欧表选择:根据电压等级选用对应量程(如500V/1000V/2500V)。
环境控制:水温22±2℃,溶液电阻率≤3500Ω·cm(光伏测试)。
测试步骤:
断电与放电:设备断电后放电≥5分钟,避免残余电荷干扰。
接线: 高压端(LINE)接被测导体,接地端(EARTH)接设备外壳或地线。 潮湿环境中增加屏蔽环连接至兆欧表屏蔽端子,减少表面泄漏。
施加电压:以≤500V/s速度升至目标电压,保持2分钟后读数。
数据记录:读取稳定后的绝缘电阻值,并计算吸收比或极化指数(如需)。
判定与维护:
合格阈值:根据设备类型对照标准(如手持工具≥2MΩ,变压器≥2MΩ)。
异常处理:若电阻值低于标准,需检查绝缘老化、污染或局部放电问题。
三、关键注意事项
环境控制:
温度影响:温度每升高10℃,电阻值可能下降50%,需校正或控制测试环境温度(建议10-40℃)。
湿度管理:湿度>80%时需延长干燥时间或使用屏蔽措施。
安全防护: 操作人员需佩戴绝缘手套,避免直接接触带电部位。 测试后充分放电,防止触电风险。
设备选择: 兆欧表精度需达±5%,量程覆盖被测设备需求(如10kV系统选用2500V表)

四、对比表格:不同设备在潮湿环境下的测试要求
光伏组件        标准依据:IEC 61215; 测试电压(V):500;合格阈值(MΩ):≥40×面积;测试时间(min):2min  
低压电动机  标准依据:GB/T 16927.1         测试电压(V):500-1000;合格阈值(MΩ):≥0.5(冷态);测试时间(min):        1min
10kV电缆(运行中)        标准依据:GB/T 16927.1;        测试电压(V):2500        ;合格阈值(MΩ):≥2;测试时间(min):5min
手持电动工具        标准依据:GB/T 16927.1;        测试电压(V):500        ;合格阈值(MΩ):≥2(Ⅰ类);测试时间(min):1min

五、实际应用案例
案例1(光伏电站):某电站组件在潮湿天气后绝缘电阻降至30MΩ·㎡(面积1㎡),经测试发现接线盒密封失效,更换后恢复至45MΩ·㎡。
案例2(工业电机):电机在梅雨季节绝缘电阻从5MΩ降至0.3MΩ,经烘干处理后恢复至2MΩ,避免短路风险。
         通过以上标准和方法,可系统评估潮湿环境下设备的绝缘性能,确保安全运行。具体测试方案需结合设备类型、环境条件及最新标准动态调整。

1

主题

1313

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
6763
品质币
5449
职位
4
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
不同的绝缘电阻或元件,测试标准不一样哦

0

主题

163

回帖

0

精华

品质协会中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
643
品质币
480
职位
7
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
感谢二楼的分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入协会

本版积分规则

《品质协会规则》|品质币|手机版|品质B2B|联系我们|注册加入协会|品质协会(www.PinZhi.org) |网站地图

GMT+8, 2025-3-26 15:23 , Processed in 0.030575 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 品质协会 © 2010-2025

品质人,让生活和环境变得更美好!!!

快速回复 返回顶部 返回列表