Contactor接触器里面的短路环(短路铜环)的作用及工作原理

[复制链接]

115

主题

126

回帖

4

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
4362
品质币
4041
职位
1
发表于 2018-3-30 12:06:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

Contactor接触器里面的短路环(短路铜环)的作用及工作原理

Contactor接触器里面的短路环(短路铜环)的作用及工作原理

Contactor接触器的结构图.GIF

Contactor接触器的结构图.GIF

动铁心、静铁心、线圈、短路环.GIF

动铁心、静铁心、线圈、短路环.GIF
接触器(Contactor)的作用就是利用小电流来控制大电流负载的通断,用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。当接触器的线圈通电后,线圈中流通的是交变电流。由于交流电磁铁通入交流电,磁场交变,产生的吸力是脉动的,特别是交流电流过零时,磁场消失,这会引起衔铁振动。

接触器短路环是嵌装在铁心某一端的环(见附图),短路环工作原理是:加入短路环后,由于在短路环中产生的感应电流,阻碍了穿过它的磁通变化,使磁极的两部分磁通之间出现相位差,因而两部分磁通所产生的吸力不会同时过零,即一部分磁通产生的瞬时力为零时,另一部分磁通产生的瞬时力不会是零,其合力始终不会有零值出现。简而言之,交变电流过零时,维持动静铁芯之间具有一定的吸力,以清除动、静铁芯之间的振动,这样就达到减少振动及噪声的目的

如果发现有噪音,拆开接触器内部结构后可能就是因为缺少短路铜环的缘故,换一个装上去就可能解决问题。

接触器短路环一般用铜质材料制造,其作用就是为了减少铁心在交变磁场下产生的振动和噪声。所以,一旦短路环断裂或掉下,铁心就会发出明显的噪声。修复时,焊接或更换、重装都要达到原来短路环的要求,否则将达不到原来的效果。
1. 问答、交流探讨的帖子,回帖时,请不要发纯表情等无价值回帖,无意义,太多了影响用户体验,经常这样账号会被扣分甚至禁号的;
2. 品质协会是个学习、交流分享的平台,所有资料和内容归作者和版权方所有,需要正版标准、资料的请去相关的官方网站等平台购买。

115

主题

126

回帖

4

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
4362
品质币
4041
职位
2
 楼主| 发表于 2018-3-30 12:14:29 | 显示全部楼层
最近因为收到客户投诉了 ,花点时间研究下这方面的资料,分享下。

0

主题

843

回帖

0

精华

品质协会中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
1770
品质币
927
职位
4
发表于 2018-3-31 07:49:47 | 显示全部楼层
Contactor,看一下

3

主题

33

回帖

0

精华

品质协会初级会员

Rank: 2

积分
175
品质币
139
职位
7
发表于 2018-5-11 17:27:54 | 显示全部楼层
这是继电器的原理吧

67

主题

6万

回帖

5

精华

品质大师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
124028
品质币
60087
职位
8
居住地
江苏省 无锡市
发表于 2018-7-10 09:36:14 | 显示全部楼层
很好的,谢谢分享