什么是SELV? Safety ELV (SELV) circuit

  • electrical circuit with the following characteristics:
  • the voltage DOEs not exceed ELV;
  • protective separation from circuits other than SELV or PELV;
  • no provisions for earthing of the SELV circuit, or its accessible conductive parts;
  • basic insulation of the SELV circuit from earth and from PELV circuits


安全特低电压 SELV(Safety Extra Low Voltage, 缩写 SELV) 。只作为不接地系统的安全特低电压。

什么是PELV?

  • protective ELV (PELV) circuit
  • electrical circuit with the following characteristics:
  • the voltage does not continuously exceed ELV under single fault as well as normal
  • conditions;
  • protective separation from circuits other than PELV or SELV;
  • provisions for earthing of the PELV circuit, or its accessible conductive parts, or both


保护特低电压PELV (Protective Extra Low Voltage, 缩 写 PELV) 。只作为保护接地系统的安全特低电压用防护。

什么是FELV?

  功能特低电压 FELV (Functional Extra Low Voltage, 缩写 FELV) 。由于功能上的原因(非电击防护目的),采用于特低电压,但不能满足或没有必要满足SELV和PELV的所有条件。FELV防护是在这种前提下,补充规定了某些直接接触电击和间接接触电击防护措施的一种防护。

  安全电压又称安全特低电压,是属于兼有直接接触电击和间接接触电击防护的安全措施。其保护原理是:通过对系统中可能作用于人体的电进行限制,从而使触电时流过人体的电流受到抑制,将触电危险性控制在没有危险的的范围内。

  一、特低电压的区段、限值和安全电压额定值

  1. 特低电压区段

  所谓特低电压区段,是指如下范围:   

  交流(工频):无论是相对地或相对相之间均不大于50V(有效值);
  直流(无纹波):无论是极对地或极对极之间均不大于120V。

  2.特低电压限值

  限值是指任何运行条件下,任何两导体间不可能出现的最高电压值。特低电压限值可作为从电压值的角度评价电击防护安全水平的基础性数据。我国国家标准GB 3805—83《安全电压》规定,工频有效值的限值为50 V、直流电压的限值为120V。

  我国标准还推荐:当接触面积大于1cm2、接触时间超过1s时,干燥环境中工频电压有效值的限值为33V、直流电压限值为70V;潮湿环境中工频电压有效值的限值为16V、直流电压限值为35V。

  3.安全电压额定值

  我国国家标准GB 3805—83《安全电压》规定了安全电压的系列,将安全电压额定值(工频有效值)    具体选用时,应根据使用环境、人员和使用方式等因素确定。特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压,金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V安全电压;水下作业等场所应采用6V安全电压。当电器设备采用24V以上安全电压时,必须采取防护直接接触电击的撮施。   

1. 问答、交流探讨的帖子,回帖时,请不要发纯表情等无价值回帖,无意义,太多了影响用户体验,经常这样账号会被扣分甚至禁号的;
2. 品质协会是个学习、交流分享的平台,所有资料和内容归作者和版权方所有,需要正版标准、资料的请去相关的官方网站等平台购买。

945

主题

1092

回帖

28

精华

管理员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
137804
品质币
135207
职位
2
 楼主| 发表于 2017-8-8 12:34:48 | 显示全部楼层
  二、特低电压防护的类型及安全条件

  1.类型

  特低电压电击防护的类型分为特地电压(Extra Low Voltage,缩写ELV和功能特低电压(Functional Extra Low Voltage,缩写FELV)。其中,ELV防护又包括了安全特低电压(SafetyExtraLowVoltage,缩写SELV)和保护特低电压(protective Extra Low Voltage,缩写PELV)两种类型的防护。但是,根据国际电工委员会相关的导则中有关慎用“安全”一词的原则,上述缩写仅作为特低电压保护类型的表示,而不再有原缩写字的含义,即:不能认为仅采用了“安全”特低电压电源就能防止电击事故的发生。因为只有同时符合规定的条件和防护措施,系统才是安全的。   

  可将特低电压保护类型分为以下三类:

  (1)SELV。只作为不接地系统的安全特低电压用的防护。
  (2)PELV。只作为保护接地系统的安全特低电压用防护。
  (3)FELV。由于功能上的原因(非电击防护目的),采用于特低电压,但不能满足或没有必要满足SELV和PELV的所有条件。FELV防护是在这种前提下,补充规定了某些直接接触电击和间接接触电击防护措施的一种防护。

  上述三类中丛以SELV应用最广,国家标准GB 3805—83《安全电压》中的安全电压相当于SELV。

  2. 安全条件

  要达到兼有直接接触电击防护和间接接触电击防护的保护要求,必须满足以下条件:

  (1)线路或设备的标准电压不超过标准所规定的安全特低电压值。
  (2)SELV和PELV必须满足安全电源、回路配置和各自的特殊要求。
  (3)FELV必须满足其辅助要求。