GB/T 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分 总则》里面有定义的,下面是部分,附录A里面有详细的说明,Page 106.
电流种类使用类别代号典型用途举例有关产品
A.C.AC-1无感或低感负载、电阻炉低压接触器和电动机起动器
AC-2绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3鼠笼式感应电动机的起动、运转中分断
AC-4鼠笼式感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
A.C.AC-12控制电阻负载和光耦合器隔离的固态负载控制电路电器和开关元件
AC-13控制变压器隔离的固态负载
AC-14控制小容量电磁铁负载
AC-15控制交流电磁铁负载
A.C.AC-20空载条件下闭合和断开电路低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
AC-21通断电阻负载,包括通断适中的过载
AC-22通断电阻电感混合负载,包括通断适中的过载
AC-23通断电动机负载或其他高电感负载
A.C.和D.C.A无额定短时耐受电流要求的电路保护低压断路器
B具有额定短时耐受电流要求的电路保护
D.C.DC-1无感或低感负载,电阻炉低压接触器
DC-3并激电动机的起动、反接制动或反向运转、点动,电动机在动态中分断
DC-5串激电动机的起动、反接制动或反向运转、点动,电动机在动态中分断
DC-6白炽灯的通断
DC-12控制电阻负载和光耦合器隔离的固态负载控制电路电器及开关元件
DC-13控制直流电磁铁
DC-14控制电路中有经济电阻的直流电磁铁负载
DC-20空载条件下闭合和断开电路低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
DC-21通断电阻负载,包括通断适中的过载
DC-22通断电阻电感混合负载,包括通断适中的过载(例如并激电动机 )
DC-23通断高电感负载(例如串激电动机)