品质协会(www.PinZhi.org)

 找回密码
 加入协会

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11712|回复: 28

消防设备点检表单点检记录缺失违反ISO9001哪个条款?

[复制链接]

3

主题

16

回帖

0

精华

品质协会中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
2923
品质币
2904
职位
1
发表于 2021-1-19 12:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防设备点检表单点检记录缺失,具体违反ISO9001:2015标准中的哪个条款?
1. 问答、交流探讨的帖子,回帖时,请不要发纯表情等无价值回帖,无意义,太多了影响用户体验,经常这样账号会被扣分甚至禁号的;
2. 品质协会是个学习、交流分享的平台,所有资料和内容归作者和版权方所有,需要正版标准、资料的请去相关的官方网站等平台购买。

0

主题

10

回帖

0

精华

品质协会初级会员

Rank: 2

积分
155
品质币
145
职位
18
发表于 2021-4-12 15:40:19 | 显示全部楼层
9001不涉及消防设备点检,如果一定要开这个不符合的话,说明打点不到位

21

主题

176

回帖

7

精华

品质协会主任会员

Rank: 8Rank: 8

积分
38169
品质币
37832
职位
6
发表于 2021-1-19 16:07:28 | 显示全部楼层
ISO9001-2015标准中一般没有要求对消防设施的点检,ISO1400A、ISO45001中有要求。
一般的审核时如果不能提供点检记录,审核员会开具未见设备点检记录,这是记录的管理。ISO9001-2015判标一般会判7.5.3.2,。
另:ISO9001:2015这种写法是不正确的,按照GB/T1.1的要求,应该写成ISO9001-2015。

点评

GB/T1.1规定的国标,ISO是国际标准  发表于 2021-11-19 08:32

3

主题

16

回帖

0

精华

品质协会中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
2923
品质币
2904
职位
7
 楼主| 发表于 2021-1-19 16:26:49 | 显示全部楼层
crwmn 发表于 2021-1-19 16:07
ISO9001-2015标准中一般没有要求对消防设施的点检,ISO1400A、ISO45001中有要求。
一般的审核时如果不能提 ...

GB/T 19001-2016标准中还是写的ISO 9001:2015,并且ISO证书上也是写的ISO 9001:2015。

47

主题

1253

回帖

1

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
6063
品质币
4743
职位
5
发表于 2021-1-19 15:39:56 | 显示全部楼层
如果你想表达的是“记录缺失”,那么就是:7.5.3.2
如果想强调“消防设备点检失效”,那就7.1.4;PS:消防设备检查是对“安全环境”的维护;
愿事事顺利!

5

主题

1226

回帖

2

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
17117
品质币
15846
职位
12
发表于 2021-1-20 09:25:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入协会

本版积分规则

《品质协会规则》|品质币|手机版|品质B2B|联系我们|注册加入协会|品质协会(www.PinZhi.org) |网站地图

GMT+8, 2024-11-18 11:26 , Processed in 0.037330 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 品质协会 © 2010-2024

品质人,让生活和环境变得更美好!!!

快速回复 返回顶部 返回列表