品质协会(www.PinZhi.org)

 找回密码
 加入协会

QQ登录

只需一步,快速开始

高温高湿等老化测试设备 UV紫外线老化测试设备 盐雾测试设备 拉力测试仪 MFR熔融指数测试仪 IP防尘防水测试仪器 GB∕T 2423全套标准
查看: 14194|回复: 27

有懂ESD的朋友吗?请教个问题

[复制链接]

13

主题

240

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
8976
品质币
8723
职位
1
发表于 2021-4-12 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求我司静电接地线要设置车间内的检测节点,每日进行检测,对静电接地线的有效性进行监控。把这个任务交给了我,结果负责安装点检设备的人装了这么个东西(如下图),我问他们怎么点检,他们也说不清楚。网上搜了一下,说是要求电阻在5-15Ω之间就行。我想请问一下具体怎么操作!!
微信图片_20210412102531.jpg
微信图片_20210412102540.jpg
1. 问答、交流探讨的帖子,回帖时,请不要发纯表情等无价值回帖,无意义,太多了影响用户体验,经常这样账号会被扣分甚至禁号的;
2. 品质协会是个学习、交流分享的平台,所有资料和内容归作者和版权方所有,需要正版标准、资料的请去相关的官方网站等平台购买。

5

主题

481

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
10213
品质币
9727
职位
体系工程师
居住地
广东省 深圳市 宝安区 石岩街道
发表于 2021-4-12 11:39:34 | 显示全部楼层
1.接地母线与大地之间电阻 小于4ohms
2.接地主干线/支线接地电阻 小于1ohms
3.ESD接地系统与设备接地系统电阻小于25ohms

1.拿万用表,一头接这个,一头接ESD接地线,直接测
2.不需要每日测,一般每季度测一次就好了
3.每日测的是用静电手环报警仪,接个手环,再接个人,看报不报警
人在广东已经漂泊十年

13

主题

240

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
8976
品质币
8723
职位
7
 楼主| 发表于 2021-4-12 13:49:07 | 显示全部楼层
quanhui1990 发表于 2021-4-12 11:39
1.接地母线与大地之间电阻 小于4ohms
2.接地主干线/支线接地电阻 小于1ohms
3.ESD接地系统与设备接地系统电 ...

这个本来就是从静电接地干线里面引出来的一个端子(设备的人把静电接地干线的皮剥开,把这个端子的线接进去,再用绝缘胶布缠上就算是接完了),一头接这个,一头接ESD接地线,不就是测了一段导线的电阻了吗??

19

主题

520

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
14857
品质币
14318
职位
19
发表于 2021-4-13 18:02:14 | 显示全部楼层
quanhui1990 发表于 2021-4-12 11:39
1.接地母线与大地之间电阻 小于4ohms
2.接地主干线/支线接地电阻 小于1ohms
3.ESD接地系统与设备接地系统电 ...

1.接地母线与大地之间电阻 小于4ohms
2.接地主干线/支线接地电阻 小于1ohms
前面两个有点不懂,帮忙解释下呗
1、测量时,一端接接地母线,另外就端直接与地面接触?
2、接地主干线接地电阻,这个怎么测

12

主题

148

回帖

1

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
8268
品质币
8088
职位
2
发表于 2021-4-12 10:54:32 | 显示全部楼层
拿个静电手环插上去,再拿个便宜得静电手环测试仪,一按就会亮灯得那种。戴上手环,按下测试仪。绿灯就可以了。应该是这样,虽然我不是专业得。

点评

这样可以了  发表于 2021-4-14 08:33

13

主题

240

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
8976
品质币
8723
职位
3
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:02:05 | 显示全部楼层
Norman 发表于 2021-4-12 10:54
拿个静电手环插上去,再拿个便宜得静电手环测试仪,一按就会亮灯得那种。戴上手环,按下测试仪。绿灯就可以 ...

思路上感觉是对的,但是感觉这样不太好操作。

13

主题

240

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
8976
品质币
8723
职位
4
 楼主| 发表于 2021-4-12 11:06:35 | 显示全部楼层
在一个SMT论坛上看到有人回复测量静电地和设备接地点之间的阻值,标准在3-5欧姆之间,这个静电地不是和设备地之间阻值那么小,不就是串上了吗?

5

主题

360

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
11822
品质币
11457
职位
8
发表于 2021-4-12 14:57:33 | 显示全部楼层
直接安装一个表,每天定时去记录

5

主题

481

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
10213
品质币
9727
职位
体系工程师
居住地
广东省 深圳市 宝安区 石岩街道
发表于 2021-4-12 15:25:03 | 显示全部楼层
dinoz 发表于 2021-4-12 13:49
这个本来就是从静电接地干线里面引出来的一个端子(设备的人把静电接地干线的皮剥开,把这个端子的线接进 ...

本来就是可以这样啊,静电释放,静电中和,静电屏蔽。接地就是采用释放电荷到大地的方式来管控的。只有电阻小才能快速释放。
人在广东已经漂泊十年

13

主题

240

回帖

0

精华

品质协会高级会员

Rank: 4

积分
8976
品质币
8723
职位
10
 楼主| 发表于 2021-4-12 15:31:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 dinoz 于 2021-4-12 15:35 编辑
quanhui1990 发表于 2021-4-12 15:25
本来就是可以这样啊,静电释放,静电中和,静电屏蔽。接地就是采用释放电荷到大地的方式来管控的。只有 ...
谢谢!好像懂了。但是另外一个问题,如果这根静电接地干线和静电接地母线连接断了,这样测试岂不是测不出来他已经断了?因为测试的时候要先确认是没有静电的环境下进行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入协会

本版积分规则

《品质协会规则》|品质币|手机版|品质B2B|联系我们|注册加入协会|品质协会(www.PinZhi.org) |网站地图

GMT+8, 2024-11-21 23:26 , Processed in 0.037168 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 品质协会 © 2010-2024

品质人,让生活和环境变得更美好!!!

快速回复 返回顶部 返回列表